Назначение углекислотных огнетушителей

Огнетушители углекислотные предназначены для тушения возгораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, возгораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, возгораний в музеях, картинных галереях и архивах.

Устройство углекислотных огнетушителей

  1. Стальной баллон
  2. Запорно-пусковое устройство (ЗПУ)
  3. Сифонная трубка
  4. Раструб
  5. Ручка для переноски огнетушителя
  6. Рычаг ЗПУ

В корпус огнетушителя под давлением закачивают заряд двуокиси углерода.



Технические характеристики огнетушителей ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3

Наименование показателей Значение
ОУ-1 ОУ-2 ОУ-3
Вместимость, л, не менее 1,4 2,9 4,3
Масса заряда ОТВ, кг 1,0-0,05 2-0,1 3-0,15
Время выхода ОТВ, с, не менее 6 6 8
Длина струи ОТВ, м, не менее 2 2 3
Масса огнет. с зарядом, кг, не более 4,5 8,5 11,5
Огнетушащая способность тушения по классу В 13 В 21 В 34 В
Срок службы огнетушителя, лет 10
Диапазон температур эксплуатации -40...+50

Принцип действия углекислотных огнетушителей

Огнетушители работают по принципу вытеснения заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении огнетушителей. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 мПа (60 кгс/см2) при t` окружающего воздуха +20 `С. Максимальное рабочее давление в баллоне при пемпературе +50 `С не должно превышать 14,7 мПа (150 кг/см2).

При открывании ЗПУ (2) заряд СО2 по сифонной трубке (3) поступает к раструбу (4). При этом происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до -70 `С; огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителей техническим условиям ТУ-4854-001-24658623-03

На главную страницу Пожарные лестницы, Огнетушители, системы пожаротушения, двери противопожарные, пенообразователи, проектирование пожарных лестниц, изготовление ограждения кроли крыш, монтаж наружных пожарных лестниц | Написать письмо | Карта сайта | CPanel  
This is title
This is description
Загружается...
Подождите, идёт загрузка...
Rambler's Top100 Рейтинг сайтов YandeG Рейтинг TOP100
Закрыть
Форма обратной связи

С помощью этой формы Вы можете задать вопрос по интересующим Вас товарам или услугам, которые наша компания предлагает. Вместе с этой формой, также высылается список товаров, которые прямо сейчас лежат в вашей корзине, поэтому приводить непосредственно ссылки нет необходимости.
Ф.И.О.
Обратный E-mail

Задайте вопрос